[quote name='Профф'] Так и что это за ГОСТ такой “на испытания”? Давайте, травмируйте знакомого практикующего тепловика. [/quote]Находящиеся в эксплуатации тепл.сети должны подвергаться контрольным испытаниям: опрессовке – ежегодно; гидравлическим и тепловым испытаниям – 1р. в 3-4 г.; испытаниям на расчетную температуру – 1р. в 2 г. Все виды испытаний сети проводятся отдельно. Совмещение во времени двух видов испытаний НЕ допускается.6.87. Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, МИНИМАЛЬНОЕ значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления (125%), но не менее 16 кгс/кв.см,6.90. Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 град. C.Отклонения от заданного режима испытаний на расчетную температуру не должны превышать: по температуре воды в подающем коллекторе ТЭЦ (относительно максимального значения) ±2°С; по давлению в подающем коллекторе ТЭЦ ±5%.Показываю конкретное давление в конкретной трассе с сентября по апрель установлено от 5,7 до 6,2 атмосфер. При этом температура воды ограничена 150 градусов! Уверен, что вы ничерта не поняли.[quote name='Профф'] Давайте, травмируйте знакомого практикующего тепловика. [/quote]У вас очень широкие познания во всех областях. При условии, что имеются знакомые практикующие специалисты, видимо, до гинеколога включительно, но это другая история.