OLD-idmessage-373786

#2159529
_нех_
Участник

[quote name='Sword'] Часто они закрыты опломбированной крышкой, в таком случае нужен представитель энергосбыта (или управляющей компании, как тут советуют) [/quote]Нет, не будем вводить в заблуждение, как раз для это операции надо будет обращаться в энергосбыт, я всего лишь имел ввиду, что первичное обращение по такому вопросу будет исключительно в УК. Если что-то касается пломб, то тут Вы правы на 1000% нужен будет представитель, а ещё желательно акт с них трясти, что было вскрыто+опломбировано. У нас энергосбыт такой, не сделаете акт они через год скажут а докажите то да сё… Вообще на все работы советую требовать акты, дабы оградить себя от проблем. [quote name='spiro_weld'] концы приходящие на “пакетники” почернели, обгорели, изоляция оплавилась [/quote][quote name='Sword'] Обуглиться они могли не от перегрузки а от плохого контакта. Может быть, все в порядке у вас. [/quote]Это верно, советую вообще осмотреть всю проводку. У меня дельцы с УК фазу кинули алюминью, 0 медью.При таких нагрузках на сеть стоит вообще всю проводку осмотреть а лучше заменить.