[quote name='spiro_weld']Счетчик выдержит, но я в принципе готов и через отдельный счётчик и автомат вывести линию, лишь бы не грузить общеквартирную. А то раз открыл щиток и ахнул – концы приходящие на “пакетники” почернели, обгорели, изоляция оплавилась. Откусил обгоревшее, заново вставил, протянул контакты. С тех пор слежу что бы в доме одновременно духовку, чайник, фен и утюг одновременно не врубали.[/quote]Суммарно минимум 8 кВт. 8000Вт/220В = 36,3А. Плюс лампочки-компы-телики-стиралки, да ещё напряжение в сети занижено – вот уже и все пятьдесят ампер. А стандартный ввод в квартиру в лучшем случае 4 кв.мм. алюминия. Эмпирическое правило – 1кв.мм. алюминия без нагрева и прочих проблем выдерживает ток в 7А. Четыре квадрата – соответственно 28А. В реале имеем превышение в два раза. Так что почернеешь тут.Вам надо как минимум заменить ввод в квартиру на медный, соответствующего (а лучше с запасом на будущее) сечения. 10 кв.мм. лишними не будут. В целом надо всю проводку менять, не скупиться, советскими СНИПами и ПУЭ нынешние нагрузки в квартирах не предусматривались, хоть и запас прочности заложен изрядный.ЗЫ. Из трёхфазной бытовой нагрузки только варочные панели встречал. Все остальное однофазное.